  “三丰”倒塌原因初步查明
11名涉嫌事故责任者被捕
新华社汉城7月25日电(记者张忠义)韩国汉城三丰百货大楼倒塌事故调查小组今天宣布,倒塌事故是由于大楼5层改建和楼板超负荷以及立柱上端没有支撑板等原因造成的。
由检察机关和韩国警方联合组成的调查小组发布的调查结果表明,百货大楼方面私自将原来设计为体育设施的大楼第5层改建为饭店,饭店设施的增加使楼板负荷每平方米增加了360公斤。另外,百货大楼方面还在楼顶安装了超设计的4个冷却塔,使楼板负荷每平方米增加了400公斤。楼顶水泥板的厚度也超过设计规定,使每平方米负荷增加210公斤。大楼4层和5层的部分立柱上端没有支撑板,使楼板出现弯曲,最终导致倒塌。
6月29日,地上5层、地下4层的三丰百货大楼发生倒塌事故,根据最新的统计数字,这次事故造成458人死亡,113人失踪,930余人受伤,另外还有51具尸体尚未得到确认,62人下落不明。
联合调查小组今天还说,百货大楼楼板过薄、立柱过细以及楼板和立柱中的钢筋数目及长度不符合设计标准等也是造成事故的重要原因。
韩国检察机关决定,对改变设计和当初负责施工的11名有关人员以业务过失伤害罪予以逮捕,追究其法律责任。
调查小组还说,调查小组对大楼设计和基础建筑部分还将做精密调查。