• 13阅读
  • 0回复

日本查明核泄漏事故原因 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1999-07-15
第6版(国际)
专栏:

  日本查明核泄漏事故原因
  新华社东京7月14日电(记者乐绍延)日本原子能电力公司的事故调查小组14日认为,该公司日前发生的核电站冷却水泄漏事故,可能是两个热交换器的连接弯头结合部破裂而造成的。
  7月12日凌晨,该公司所属敦贺核电站2号机组的加压水型轻水反应堆的冷却系统发生冷却水泄漏事故,经过14个半小时后才排除故障,停止漏水。
  调查人员随后在检查中发现,冷却系统中一段用于连接两个热交换器的L型不锈钢管出现了一条长8厘米、宽0.2毫米的裂缝。
  调查人员认为,冷却水很可能是从这一裂缝中泄漏出去的,可能是结合部的安装不符合设计要求,因而降低了不锈钢管的强度,在热膨胀压力下导致金属疲劳并造成了破裂。
  据悉,该反应堆至少要到数月之后才能重新运转。(附图片)
  七月十二日,日本原子能公司敦贺核电站二号反应堆发生冷却水泄漏事故,被迫关闭。图为反应堆泄漏出的冷却水。新华社发
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个