只看楼主 正序阅读 0 发表于: 2000-09-24
第3版(读者来信)
专栏:呼吁

  重庆市万州区电力体制不顺
  电网重复建设浪费大
  上亿元资产闲置的同时又规划新建多座变电站
  目前,位于三峡库区的重庆市万州区在“两改一同价”(农村和城市用电同网同价)中,实行“一市两贷”(政府同时批准贷款给国家电网和地方电网),大小电网并存,电力体制不顺,造成万州区电网重复建设,城乡电网建设与改造资金浪费严重,也使得上亿元的国有资产闲置,不能发挥效益。
  如地方电网三峡水利电力集团在农村电网改造中,规划新建两座110千伏变电站,总容量6.3万千伏安,其中新建的110千伏申明坝变电站,距国家电网早已建成的110千伏天城变电站仅2公里多,天城站有4万千伏安变压器一台,并预留扩建二期一台4万千伏安变压器,现负荷不足2000千瓦,严重轻载运行;其中在建的110千伏三正变电站,距国家电网220千伏高峰变电站不足20公里,距国家电网110千伏分水变电站不足10公里,高峰站有15万千伏安变压器一台,现基本无负荷运行,分水站有2万千伏安变压器一台,基本无负荷运行。这两座新建的110千伏变电站投资2400万元,加上配套35千伏、110千伏输电线路投资1280万元,合计投资3680万元。
  另如地方电网奉节县电力公司规划新建一座110千伏变电站,计划投资1000多万元,而国家电网二滩电站配套工程已在奉节县规划建设一座220千伏变电站和一座110千伏变电站,即将进行“三通一平”工作。再如地方电网开县得泉电力公司规划新建的110千伏观音桥变电站,计划投资1000多万元,距国家电网110千伏石牛磅变电站仅3公里多,石牛磅站有2万千伏安变压器一台,长期轻载运行,只需要再扩建一台4万千伏安变压器就能满足新县城负荷需要。由于电网重复建设,将浪费7000多万元城乡电网建设与改造资金。
  为此建议:认真贯彻执行国办发【1998】134号、146号和国务院【1999】2号文件,取消“一市两贷”,和全国其他省市一样,搞“一市一贷”,避免电网的重复建设。
  对万州区各趸售县和即将联网运行的县,采用“上划由省(区、市)电力公司直接管理或代管,并逐步改组为有限责任公司或股份制公司”,理顺万州区电力工业体制,改变大小电网并存的局面。
  万州区电网实施统一规划、统一建设、统一调度和统一管理,改变大小电网各自为政的局面。
  在万州区积极推行发电与供电系统分离,以利于万州区电力工业体制改革,以利于大小电网联合。
  上级和有关部门应高度重视万州区两网改造中电网重复建设情况,认真清理,把有限的宝贵的两网改造资金用在刀刃上,切实降低农村电价,达到城乡电网同价。
  重庆市政协委员、万州电业局 冉隆述
编后
  基本建设中因重复建设造成的浪费问题,大都是投资决策失误造成的,而投资决策的失误在很大程度上缘于体制的不顺。所以,理顺投资、管理体制,是保证投资效益的基础。三峡库区万州区电网改造中出现的重复建设浪费严重问题,再一次警示人们:体制混乱,浪费难免。目前正在进行的西部大开发应以此为鉴,防止类似问题的发生。