“简化、升压、环形供电”多供、少损、合理、安全
哈尔滨电线厂配电系统大改革
减少变压器七十五台、金属线一万四千米,每年节约七十三万度电,机器转速加快,日产量提高15%
本报哈尔滨6日电 哈尔滨电线厂大胆改革厂用配电系统,推行
“简化、升压、环形供电”经验,做到了多供少损、合理安全,既提高了供电能力,节约了大量电力,又节省了大量电气设备,对保证生产继续跃进起了重要作用。
哈尔滨电线厂是一个由老厂扩建的现代化工厂。全厂配电系统是以车间为单位,分别设专用线和专用变压器;随着工厂的扩建,厂内电气设备也越来越多,越来越复杂。光电压等级,全厂就有六千六百伏、三千三百伏、三百八十伏、二百二十伏、一百一十伏五种;输电线路多到十八趟;变压器就有八十七台;动力、照明、路灯各有各的变压设备。变电所又因为电压不统一,不能互相联络,多至四座;这个车间或变电所出了故障,那个车间或变电所不能支援,只好被迫停止生产。厂内用电既不合理,也不经济,不安全,维护也不方便。
为了改变上述情况,哈尔滨电线厂党委决定推广“简化升压环形供电”经验,彻底改革厂用配电系统。“简化升压环形供电”的经验,首先是在哈尔滨红旗化工厂试行成功的。所谓简化,就是把厂内配电系统中可以减去或合并的设备,尽量减去或合并,以减少电力损耗,节省器材;所谓升压,就是在充分利用原有设备的条件下,提高电压,减少电压等级。提高供电能力,减少线路上的电力损失;所谓环形供电,就是把供电线路接成环形,使各车间、变电所连成一气。当哈尔滨电线厂党委提出推广简化升压环形供电经验时,有人认为工程太大,改起来麻烦,没时间搞;也有的认为经验不成熟,怕改了出事故,主张仍旧照老办法行事。
为了统一认识,党委首先发动群众批判了各种保守思想;接着又组织技术人员和工人认真学习研究了红旗化工厂的经验,并结合本厂实际情况,提出了这项改革的步骤。第一步是把引进厂的六千六百伏高压电源直接变成三百八十伏;第二步把原来的二百二十伏和一百一十伏电压,统一升高为三百八十伏。这样一改,就使原来的电力等级和配电设备大大简化了。全厂原有的十八趟线路,改成了八趟,八十七台变压器,减少了七十五台,四座变电所减少了一座。电压相同了,线路也就可以互相连通,为实行环形供电创造了条件。哈尔滨的供电系统经过改革以后,供电能力和电压质量都大为提高,机器转速加快了,日产量迅速提高了15%。据计算,全厂每年可以节约用电七十三万度,这些电力可以用来增产一千四百六十吨钢,织布七百三十万米,磨面粉七十三万袋。简化设备以后,拆下的电气器材有各种金属导线一万四千多米,各种开关四百多个,电柱八根,配电盘十一面和许多变压器、电压互感器,总值达二十万零一千多元。用这批器材可以装年产千吨的化肥厂五个,年产五千台除草机的农具厂八个。通过改革不仅保证了本厂的跃进,而且用拆下的器材和节省的电力可以支援其它工业和农业跃进。
哈尔滨电线厂推行“简化升压环形供电”以后,使历史上遗留下来的二百六十七项电气安全缺陷,基本上得到了解决,电气事故大大减少。
水利电力部和中共黑龙江省委都十分重视这项经验。正在有组织有计划地大力推广这项经验。