建筑科学研究院召开会议
  探讨北京工人体育馆建筑技术的成就
最近,结合建筑理论和风格的学术争鸣,建筑工程部建筑科学研究院召开了专门探讨工人体育馆建筑科学技术成就的座谈会。
大家认为北京工人体育馆比赛大厅的屋顶结构——圆形双层悬索结构,在科学技术上达到了国际先进的水平。它的跨度九十四米,是目前世界上这种结构跨度较大的一个,比1958年布鲁塞尔世界博览会美国馆同一种结构的跨度还大二米。这是一种像横放的自行车轮的结构,具有轻巧简便的特点。工人体育馆采用这种悬索结构,只用了三百八十吨钢材,如果采用钢屋架,需要钢材一千吨。更重要的是建设时间短、任务急,采用悬索结构不必在大厅搭满脚手架,可以同时进行上部屋顶和下部观众看台的施工,使建设任务的及时完成有了保证。关于这一种先进的建筑结构,我国在大跃进以前几乎是毫无基础的。既没有掌握设计计算的理论,更没有施工建造的经验。在外国的片断资料的基础上,建筑工程部建筑科学研究院在1958年年底开始了计算理论的探索,1959年先后建造了半径一点五米的模型和直径十五米的试验性建筑。在这个基础上,通过设计、施工、科学研究单位的紧密协作,北京市建筑设计院完成了结构设计方案,北京市建筑工程局第五工程公司承担了施工任务,不但取得了优异的工程质量,而且在动力计算等理论上和施工技术上都有所发挥创造。从开始学习到建成世界第一流的圆形双层悬索结构,我们只用了短短的两年。
大家认为工人体育馆比赛大厅的空气调节方法——喷口送风,也是一项比较先进的建筑科学技术。在体积为十六万立米的比赛大厅中
(人民大会堂万人大厅体积为九万立米),既要均匀地供给一万多人所需的冷、热、干、湿适度的新鲜空气,又要保证乒乓球比赛严格规定的气流速度标准(气流应小于每秒零点二米,即不能感觉到有风),同时,悬索结构的屋盖形式又不能应用一般的“上送下回”送风方式。这是一个建筑设备技术上比较复杂、也是在我国前所未遇的困难的课题。为了解决这个问题,建筑工程部建筑科学研究院运用了先进的“有限射流”理论,通过模型试验,提出采用从圆形大厅周围上部喷口向中心送风的方式。建成以后的运转证明,效果很好:第一,在满足乒乓球比赛的气流标准情况下,既可以采暖,又可以降温;第二,在高差达十五米的观众席间,第一排和最后一排的温度相差比较小;第三,经济,在满足卫生需要的情况下,工人体育馆送风量为每人每小时三十五立米,比美国一般的五十至六十立米节约三分之一左右。对于体育馆附属房间空气调节的一些缺点和问题,会上也提出进一步研究和改进的意见。
大胆采用新的建筑科学技术和尽量减少一些不必要的装饰是工人体育馆建筑设计的特色,因而整个建筑给人以朴素简单、轻快新颖的感觉。同时工程造价在首都几座大型公共建筑中是比较低的。工人体育馆需要有比较复杂的设备,和人民大会堂相比,少了一项译意风,但多了一项电动记分牌。尽管如此,它每平方米的造价包括设备在内只有二百多元。在指出设计中的美中不足之处,有的认为建筑的色彩淡而稍灰暗,有的认为周围绿化还没有很好地配合起来,起到绿叶衬红花的作用。 (文)