本报西安24日电 陕西省电业局供电局派出工作组到西安市未央区汉城人民公社,整顿农村用电工作。他们帮助公社统一调整了配电、变电、用电设备和输电线路,发掘了电力潜力。陕西省电业局已在推广他们的经验。
工作组到公社后,首先协同各队的电工,对全部线路、配电、变电和用电设备进行了实地踏勘,找出了布置不够合理的线路二十九处,拆除了不必要的导线一万七千八百九十米。这样不仅节约了导线、电杆等器材,而且提高了电压质量。例如贾村生产队,原来的动力线路布置不合理,到了线路末梢,由于电压下降过大,马达已不能启动。这次重新合理布置了线路,不仅使线路末梢的两眼井能够用电了,而且利用拆下的线增设了两眼用电的新井。在这条线路上,今后还可以再发展几眼新的电动井。工作组结合改进线路,帮助各队制定了再发展一百多眼电动井的规划。
工作组对这个公社的配电变压器也作了调整。在充分满足各队用电,并且估计到今后发展需要的前提下,对变压器进行了迁移合并,既腾出了容量共一百一十五千伏的两台变压器,又扩大了电力灌溉面积。
汉城公社共有电动井三百三十五眼,但是全公社仅有马达一百七十三台,其中有一百多台经常流动使用,各生产队普遍反映马达不够用。工作组为了帮助他们解决这个问题,在全社不同水位地区抽查了五十二台马达,测量了负荷,发现在马达出力方面还有不少潜力可挖。工作组经过研究,提出了一个把单管井改造为双管井的建议,并先作了试验,证明行之有效,然后帮助社里把水位高、水量充沛的二百眼井全部改为双管井。这样,可以扩大电力灌溉面积一万八千亩,在不再增加马达的情况下,即可实现井灌全部用电力。
汉城公社各个生产队都配备有一、二名电工,大部分人技术水平较低。工作组每天晚上给他们讲课和传授基本技术,经过一段时间的学习,又带领他们在实际操作中锻练。工作组离开时进行了一次考试,成绩全部及格。工作组还参照电业部门有关规程,帮助汉城人民公社制订了电气设备管理制度,已经社长批准在全社执行。