【本报讯】石景山钢铁厂于二十五日清晨四时左右发生火警,火源起自炼铁厂化验室,经发觉后火苗已冲出屋顶,经消防队和工厂保卫队队员奋力灌救,延烧至七时才完全熄灭。计焚去炼铁厂化验室两间、库房一间、炼焦厂化验室两间、库房一间,化工厂办公室库房三间,及其他公事房等共十一间。其中设备药品仪器等只抢出一小部分外大多都已焚毁。起火原因据初步调查,可能是炼铁厂化验室自造的马弗炉所引起,因该炉火道紧贴在夹壁上,而夹壁中心是由木板芦苇构成的,当炉温达到一千度左右时,钢砖都要烧红的,何况薄薄一层石灰。自然容易把壁心里的芦苇木板烤着。但原因是否这样单纯尚不敢确定,因为据说解放前也曾烧过,没有出事,为什么现在出事呢?据公安总局初步侦察,认为仍有许多值得怀疑的地方需要作进一步了解。但不论如何,这次钢铁厂起火酿成巨灾,值勤人员的疏忽是原因之一。当炼铁厂工保队后夜巡逻刘梁等看见化验室屋顶冒烟想入内抢救时,竟发现屋内无人,房门紧闭,原来看炉的小工友赵晋吉到取样室睡觉去了。于是他们就打电话给消防队,不料电话室竟也没有人,因此两次电话都没有打通。而消防队三点到四点的值班居然也没有发现火警,等到巡逻的工保队赶到那里,消防队员还正在穿衣起床哩。值此防空防特的紧要时期,值勤人员竟这样疏忽,而行政上也不加警惕检查,实是一严重的过失。此外,该炉子的构造也是个很大的错误,而该厂主管也没有注意到这炉子的安全与否,就冒然加以利用也有责任。再如消防队技术不佳到了火场不知如何才能有效的制止火道,消防设备也很差,只有柴油机一架,腕力机三架。这一架柴油机还得费一刻钟到半点钟才能抽上水来,而且水管大都破陋,因此,三点四十分左右起了火,四点半钟尚未有水到来,否则至少尚可抢救房屋三、四间,不致有如此大的损失。