• 44阅读
  • 0回复

东北安东冶炼厂盲目施工 水源工程遭受严重失败 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1951-06-17
第2版()
专栏:

  没有工程设计就不可能施工!
东北安东冶炼厂盲目施工
水源工程遭受严重失败
编者按:为了引起全国财政经济工作干部对于工程设计的注意,政务院曾于一九五○年十二月发布决定,政务院财政经济委员会亦于本年三月颁发了“基本建设工作程序暂行办法”,已收到很大的效果。但不注意工程设计而盲目施工的现象仍然不断出现。本报特于昨日发表“没有工程设计就不可能施工”的社论,并发表东北第三造纸厂的资料,今天又发表安东冶炼厂水源工程的资料,以后,还要陆续发表一些不注意工程设计、因而遭受失败的例子。中央级、大行政区级、省市级财政经济工作各部门,及工矿企业,应对本报上述社论以及所发表的资料加以讨论,并据此以检查各单位基本建设工程的施工情况,其中重要者应作出书面检讨,分别情况交当地报纸或本报发表。本报希望广大读者在这一方面和我们合作,对于没有工程设计即行盲目施工的严重现象,展开批评。
东北安东冶炼厂一九五○年最重要的建设——水源工程,曾遭受严重失败,主要原因是没有先作周详的工程设计。以致原来预定四十天完工的工程,五十天才完成了百分之十六。开工四个多月(一九五○年三月到七月),屡次失败,屡次返工,耗费国家财产一百五十余亿元。安东冶炼厂“水源工程”共分四大工程:(一)进水口及通达沉淀池的暗渠工程(暗渠全长九十三公尺);(二)沉淀池大小四个,占用面积约四千九百平方公尺,深约十公尺;(三)过滤器工程,直径十四点五公尺,高约七公尺;(四)净水沟及扬水所(水泵房)工程。“水源工程”是该厂最大的工程,约占全厂土木修建工程的二分之一。对于这样一个重要工程的施工地点,该厂都没有仔细考虑好,也没将工程设计送交上级机关批准或更高级的工程负责人员的审查,即行开工。以致造成四个重大错误。首先是选择工程地址时,没有详细了解土质情况和渗透的情况,施工时发现难于克服的困难。净水沟和扬水所的地基是远年的潮沟,沉淀池的地基是三十年前军阀统治时期英帝国主义想修船坞挖了未修的旧坑。土质虚松,又紧靠江边,挖下去五、六公尺深,江水从地下涌入,流沙随水流入,连泥带水,挖出去又堆下来,安上七台抽水机,渗进的江水还是抽不完。江潮最大时,江水高于地基八、九公尺,江泉越涌越大,将数公尺江岸冲塌,经动员数百名工人抢救两天一夜,始脱险境。第二个最大的失败,是沉淀池设计的错误,沉淀池四围挡土墙的厚度不够,挡土墙上面的护坡坡度太陡,而这两项建筑因系干砌,因此筑成之后,江泉从池底及四壁涌入,大部挡土墙、护坡均发生塌毁现象,虽经抢修,但因设计上基本有错误,工程终归失败。第三是进入口地址选择不得当,在江岸小半岛的上游,有淤塞的可能,若在江岸小半岛下游选择取水口,淤积率可能因江流和潮水相抵而见减少,江底又是石质,按水流旋转情况,可能在下游找到不致淤积之点,这是比较合理的。第四,进水口安设在水中,江底有泥沙,施工很困难,围沿工程做不好,围沿工程失败三次,终于无法施工,中途而废。
安东冶炼厂水源工程最后虽然在职工的积极抢修下脱过了险境,但工程粗糙,质量不好,地基不好。从总的工程来看,是相当不稳固的,沉淀池的十公尺高砌石地基打的不好,大部出了毛病,靠下面四公尺高的砌石地基已突出来,池子离江水太近,如不作护池设备,很容易被江水冲坏,但修江堤护池工程,又需要一笔大的费用,这是施工前未很好调查研究、草率从事所招致的严重恶果。
“水源工程”是冶炼厂的生命源泉,水源工程搞不好,工厂就不能开工,对这一重要工程,安东冶炼厂领导干部当时始终采取马虎态度,只派了既缺乏理论知识又缺乏实际经验的设计人员,来负担这一重要工程的设计工作,而领导干部又没有抓紧领导和检查。根据错误的设计,就把工程包给安东建国工程公司即万事大吉,这样作,那还有不失败的。
一九五○年七月,东北人民政府工业部已对安东冶炼厂水源工程加以检查,并提出了改进意见。东北日报亦同时提出过批评。这个教训,现在仍值得注意。
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个