  工程设计不完备,施工中不检查
太原钢铁厂发生严重工程错误
太原钢铁厂在进行一九五○年基本建设工程中的洗煤提升机场房地基工程时,因依赖承造厂商,对施工合同缺乏督促检查,以致酿成工程上的错误。一九五○年五月,太原钢铁厂委托张有龄工程师设计脱水槽的提升机部分工程,并办理全部工程施工事宜。为争取早日开工,该厂商得张有龄工程师的同意,将脱水槽部分于七月初先行动工。此项工程由私营四联营造厂承包。张有龄施工事务所派沙启霖工程师、牛克夷监工员负责施工。至九月中旬,脱水槽部分混凝土已浇筑至距地面六公尺处,而提升机部分尚未掘基础(地下七公尺)。当时为防止全部建筑基础因不均匀而陷落与土壤坍塌,乃决定脱水槽部分暂时停工,待提升机部分筑至与脱水槽同等高度时,再进行全部工程。那时正式施工图尚未制出,施工事务所监工人员向设计工程师取来基础部分草图,即进行掘槽并测量水平。在沙启霖施工工程师监督之下,开始实行基础部分及第一层洋灰地板工程。本年一月三十一日,该项工程暂行停工,至五月八日复工。在重行放线后,发觉提升机部分的基础较原设计高出约一公尺。厂方于五月二十日召集该厂设计洗煤工程的负责工程师及有关人员,与张有龄施工事务所陈翰工程师、四联营造厂林经理等人,商议处理步骤及解决方案,并邀请专家参加研究,办理善后。这个错误发生的原因,据太原钢铁厂的初步报告中说,是因为开始进行提升机场房地基工程设计的工程师未能亲至工地检查。在施工过程中又没有负责工程师在场监督。据悉:张有龄工程师在一九五○年间共承揽工程设计约七万平方米,并接受了其他工厂的委托,因此发生了设计草率、延误日期、缺乏监工施工人员的现象。张有龄工程师本年承揽的工程设计共约十五万平方米,按照需要,应配备重要工作人员六十名;但目前已有之工作人员尚不足三十名,而且其中有一部分是不能胜任者。承包此项工程的四联营造厂,对于此项重大工程,竟未派出重要负责人员至现场指挥。太原钢铁厂基本建设处对施工合同的执行,也缺乏监督检查,没有建立严格的责任制度与施工程序。这样,就发生了以上的错误。
中央人民政府重工业部钢铁工业局已组织专门技术人员,会同该厂研究补救办法,并追究造成错误的责任。