• 40阅读
  • 0回复

厦门电灯公司按装柴油机 事先设计不周密造成损失 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1951-08-05
第2版()
专栏:读者来信

  厦门电灯公司按装柴油机
事先设计不周密造成损失
编辑同志:
去年八月间,我们夏门电灯公司向一家机器商租了一架声称有五十匹马力的柴油机装配一架四十千瓦的发电机。并言明油机部分由该机器商装置,坏了也由该机器商修理。该机器商即以此理由提议将机器装置在他的工场里,该工场是数间普通房子连成的,前部装置车床,后部住家。机器就装置在该机器商工场和住房中间的狭隘的巷廊里。到了机座造好,工人们去装置电机时,才发觉这个地方很不好,又狭小又不通风,光线黯淡。油料工具都没处放,工人对此非常不满。工人的怨言虽然很早就反映到技术员、主任、工程师那里去了,但大家都觉得机座已开始做了,“米将成饭”,不愿再更改,还是照样做下去。该油机又装在天井边,下雨时得用铅板遮起来,室内就弄得毫无光线。这个机器一端连着墙壁,不能通行;一端是飞轮。飞轮和墙的距离很近,人要侧着身子才能通过。这个工场两边都连着别人屋子。这些房子又都是三层楼。这就使我们机器房的废气无处排,只得从地下挖了一条通到海边的七八丈长的排烟地道,砌好后,又因烟道太长了,烟排不出去,油机无力。结果,又接了一条三丈多长的大铁管,从地层一直通到第三层的屋顶去。油机装好了,冷却水柜无处放,只得放在背后的马路上。这条马路离油机约有四丈多长,曲曲折折要费很多管子。工程师和装置的人员又说要装置一架抽水机和管道到海里吸水,以补充循环的冷却水。当时,虽有一位技术员提出说冷却水既是循环的,所缺自是少量,用自来水补充就够了,不必再装置抽水机。但同意装置的人怕水过热,仍旧要装。所需水管事先也未算好,一批一批的增加,前后共拿去水管三百六十二英尺,水门、接头等零件六十三只。这些水管和零件约值人民币五百万元。后来却因为管道影响油机出力同时也不需要,而拆掉了,拆下的约一百二十英尺的水管,已大半变形。这架油机机主本来声称有五十匹马力,但运用后最初仅有二十多匹,后来经过很多努力,最多也只能达到四十匹马力。因此,该四十千瓦的发电机也不能充分发挥它的效力了。这次按装机器由于事先勘察和设计的不周密,公司的损失是很多的。但有关人员至今尚未进行检讨。
厦门电灯公司 廖显烈
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个