• 85阅读
  • 0回复

及早消除引进设备中的火灾隐患 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1987-11-21
第5版(读者来信)
专栏:呼吁

及早消除引进设备中的火灾隐患
最近,我们调查长春市价值在百万元以上的引进设备的安装使用情况,发现存在着大量火险隐患。我们重点抽查了20个单位的25项引进设备,发现120个问题,主要表现在以下几个方面:
一、违反建筑防火规定,布局不合理,耐火等级低。如长春市老茂生食品厂,去年5月从西德引进价值500万元硬质夹馅糖流水线,今年5月调试后准备投产。在检查中,我们发现这一流水线安装在三级建筑里,同饼干车间锅炉房相连,天棚里电线交叉纵横,十分混乱,一旦发生火灾,将造成重大损失。
二、电器不符合防火规范。如长春市第二无线电厂的充气打火机生产线,是从日本引进的,这套价值800万元的设备安装在不合规定的建筑里,电器布局也不符合要求,如果发生火灾,损失肯定是不小的。
三、消防设备不配套。长春第一汽车制造厂车身分厂从英国引进一套价值1646万元喷漆线,但这个厂竟没有安全消防配套设备。这一问题如不及时解决,一旦发生火灾,几分钟内设备和厂房就会遭到重大损失。郊区大屯郑大饲料加工厂从泰国引进一台年加工饲料3.5万吨的设备,竟安装在没有消防水源的地方,发生火灾,无法扑救。
四、有的单位对引进的设备管理不善。如长春市卫生巾厂从日本引进一套价值100万元的生产设备,他们竟在生产车间内用木板钉了一个办公室,大屋套小屋,并把车间兼做仓库,成品、原料与设备挤在一起。一旦发生火灾,整套设备就会毁掉。
五、易燃易爆物安置不妥。如长春第一汽车制造厂化油器厂引进价值520万元的无发动机化油器试验台与配件生产线相连接,屋内还置有一个两吨容积的储油罐,这无异埋下一根导火绳。呼吁有关厂家与消防部门配合,检查引进设备安装使用中存在的问题,消除火险隐患。
吉林省公安厅消防总队 王文博 封锡彬 隋小羿