• 23阅读
  • 0回复

上海制成先进电网调度装置 变电站使用这种直接输入式远动终端装置可大大节省投资 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1991-07-18
第3版(教育·科技·文化)
专栏:

  上海制成先进电网调度装置
变电站使用这种直接输入式远动终端装置可大大节省投资
本报上海7月18日电 记者萧关根报道:复旦大学科技开发公司和上海电力工业局中心调度所合作攻关,在电网自动化装置研究上实现了重大突破,两家研制的直接输入式远动终端装置,集变送器和故障录波器于一体,技术水平达到国际领先地位。
目前,国内外电网调度中大多采用传统的电量变送器、专用电线传输,或配有故障录波器。其综合程度低,装置复杂,维护工作量大、精确度不稳定,成本也高。一般情况下,通讯专用电线投资要占近一半,变送器费用占1/3。
上海电力工业局提出了取消变送器、采用从电流互感器和电压互感器二次电气量直接输入的远动终端装置研制的课题,并与复旦大学科技开发总公司一起进行开发和研制。经过两年多的努力完成了这个课题。这个系统首创了无变送器的电力测量方法。其中率先采用了先进的16位单片机为中央处理机,使远动终端装置具有故障录波功能,同时实现了无线数据传输,使远动终端装置的功能大大扩展,成本明显降低。
这一装置已在浦东的两个变电站运行1年多,总测量精度高达0.5级,事故分辨率和故障录波能满足电力系统分析需要,工作稳定。