东北电业局审核所属单位基本建设计划
削减部分工程项目节省投资五百余亿元
东北电业管理局在审核所属单位一九五三年基本建设计划中,批判了百废俱兴好大喜功的思想,削减了一些错误的工程项目,节省了五百五十四亿元的投资。
这次审核计划中,暴露出部分干部的百废俱兴思想是相当严重和固执的。下面是几个突出的例子:
长春南岭原有一座变电所,在解放战争时遭敌人破坏,这次长春电业管理局提出要用六十二亿七千万元的巨资把它修复起来。理由是当地自来水公司电压低,要修复这座变电所供应自来水公司用电。后来设计单位去调查,证明电压并未低到妨害自来水公司供水的程度。而且其他变电所的电容量有富裕,必要时也可以互相调剂。长春电业管理局跟着又提出怕线路偶而发生故障,影响向自来水公司供电。其实,解决这个问题的方法,应该是加强线路保护工作,无须修复一座变电所。根据上述情况看,这项工程计划显然是错误的。但是长春电业管理局一位负责干部,竟指令该局在沈阳参加审核计划的人员坚持错误的意见。再如辽阳电业管理局有
一条九十多公里长的线路,因为某地通过这条线路的用电增加,该局便趁机向上级提出“电杆腐朽”,线路“不堪利用”,要建立双回线,并将全部木杆改装为铁塔(目前国家正缺少这种钢材)。设计单位也没有实地调查,只在口头上询问了一下“不堪利用”的情况,就作了工程设计。全部工程需要三百七十亿元。在审核时,东北电业管理局调度人员指出,这条线路是很可以利用的,因为在一九五○年修理过,一九五二年也检查修理过。电杆经过防腐处理,至少能用二十年。只要利用原有线路,增加一条单回线,就能解决某处用电增加的问题。全部工程费用只要一百七十亿元,比原计划减少二百亿元。再如鞍山电业管理局曾三次派人向上级要求批准换掉某条三十公里长的线路。理由是这条线路“木杆腐朽”、“电线细”,“接头多”,怕影响送电。事实上,这条线路也是只要略加修理,换掉朽木、坏线,依然可以利用的。经东北电业管理局反复说服,鞍山电业管理局才放弃原来的工程计划,拟订了新的计划。按照新的计划,全部开支仅四亿五千万元,比原计划的工程费减少了百分之九十。
这次审核的工程共有十一项,取消的有五项,其中有两项是可由生产投资举办的,节省了二百三十七亿元,削减工程内容或改变原来修建方案的有三项,节省了二百二十七亿元。延缓主要设备的安装及削减不必要的设备,节省了九十亿元。这样就保证了把基本建设投资集中使用到修建主要工程方面。