鞍山钢铁公司高炉、化工两工地
集体审查图纸及时纠正错误设计
鞍山钢铁公司高炉、化工两工地接受去年施工中的经验教训,在今年施工准备工作中,执行了集体审查图纸的制度,防止了因设计错误而造成施工中的浪费。
在没有采用这种集体审查图纸的方法以前,由于各部门事先没有交换意见,往往在施工中才发现图纸上面有错误,对工程质量和进度的影响很大。如去年在建筑八高炉的工程中,有一个部件因图纸上没有说明公差数,没有办法制作。后来由设计部门添注公差数时,生产部门又和设计部门的意见不一致,双方争论不决,影响施工部门两个月不能安装。
接受去年的教训,高炉和化工两个工地从今年一月上旬就开始进行这一工作。参加审查的有施工、生产、设计及技术监督处等单位。由工程管理处主持,分成机械、电气、土木建筑、筑炉、动力、燃气及炼铁等小组。在审查过程中,按工程性质,注意审查制造加工与施工方面的要求;机件材料有没有,是否合适;土建、卫生设备的配合;以及生产部门安全操作等问题。在审查前,由原设计人员说明了设计资料和设计目的,并根据审查中的问题交换意见。现在高炉工地的全部图纸已在一月中旬审查完毕,化工工地因为图纸没有到齐,现在正在进行。两工地前后共发现错误图纸四百九十六张。高炉工地图纸的主要错误,是机件订货的加工符号、尺寸、公差不准确或被遗漏。化工工地图纸在尺寸上的错误占全部图纸的三分之二。如果按照这样的图纸施工,高炉工地的鼓风机循环水出口、水管地下部分与二号发电机循环水口将要互相抵触。此外,有的耐火砖还没有材料成份表。
现在,审查出来的这些问题,绝大部分已经各有关单位研究,并经过最后的汇审解决了。这次审查使今年的施工避免了许多错误。